Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблемы с Regin Carrigo E28d-v
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
nixxon46
Ребята помогите, контроллер работал, но затем перестал запускать тэны, и через 5 минут после запуска уходит в аварию приточного вентилятора и гасит установку? В чем дело понять не могу!
olg2004
на один из дискретных входов контроллера заведена авария вентилятора?
Анатолий1
Мож пора уже физически отстреливать этих не умелых ЮЗЕРОВ Корриго?
olg2004
Цитата(Анатолий1 @ 7.2.2013, 23:29) *
Мож пора уже физически отстреливать этих не умелых ЮЗЕРОВ Корриго?


да юзеры не причем, сложноват прибор в конфигурировании увы
kossn93
Цитата(olg2004 @ 7.2.2013, 21:32) *
да юзеры не причем, сложноват прибор в конфигурировании увы

да наоборот, проще вроде некуда, все интуитивно понятно...
вентилятор крутится? в ту сторону? проверьте контакт на дифе, проверьте трубочки...
olg2004
Цитата(kossn93 @ 8.2.2013, 11:23) *
да наоборот, проще вроде некуда, все интуитивно понятно...
вентилятор крутится? в ту сторону? проверьте контакт на дифе, проверьте трубочки...



ага, понятно, особенно разделение аналогово выхода, вернее его настройку
kossn93
чет торможу, не пойму о чем вы конкретно говорите)?
olg2004
Цитата(kossn93 @ 8.2.2013, 14:59) *
чет торможу, не пойму о чем вы конкретно говорите)?


аналоговых выходов сколько? 3

а настроек регулятора 1

как так ?
kossn93
ааа, пока небыло ситуации что-бы приходилось пид крутить, собираю и запускаю простенькие вент.шкафы на корягах), он то по сути для решения стандартных задач, а разные настройки пид на разные выходы то вже коныкы, оффтопим конечно )), но вот что в инструкции пункт 9.1, неужели этого не достаточно, для решения стандартных задач?) зы инструкция может еще кому понадобится....
olg2004
Цитата(kossn93 @ 8.2.2013, 15:24) *
ааа, пока небыло ситуации что-бы приходилось пид крутить, собираю и запускаю простенькие вент.шкафы на корягах), он то по сути для решения стандартных задач, а разные настройки пид на разные выходы то вже коныкы, оффтопим конечно )), но вот что в инструкции пункт 9.1, неужели этого не достаточно, для решения стандартных задач?) зы инструкция может еще кому понадобится....


если не крутили пи, значит толком установки не работают, значит пуско-наладочные работы не проведены а только монтажные


в п 9.1 не указано что нужно сначала посчитать кол-во контуров управляемых аналоговыми выходами, потом посчитать приемлемые для них настройки, потом все это сложить, затем высчитать коэффициент в %, а потом только внести в параметры

помоему лечение кариеса через задний проход, неправда ли

и это только П банд, как быть с И-?
kossn93
та вроде все прекрасно работает, некоторые системы более 4-5лет, все четко регулируется все температуры, графики ровненькие, все вроде гуд, жалоб нет)
olg2004
Цитата(kossn93 @ 8.2.2013, 15:41) *
та вроде все прекрасно работает, некоторые системы более 4-5лет, все четко регулируется все температуры, графики ровненькие, все вроде гуд, жалоб нет)



отлично, без работы не останусь. лет 5 сюда не заходил ... случайно на почте письмо увидел, с содержанием спасите помогите, коряга не работает


а еще хотел бы на месте заказчика взглянуть на сметы по таким установкам, есть ли там пуско-наладка автоматики (а суммы то не маленькие), подписаны ли акты, получены ли отчеты, обучен ли персонал, провести аудит так сказать dry.gif
nixxon46
Было бы все так просто как говорите, а по факту мистика, пока не лежишь в настройки работа по планировщику на нормальной скорости, все стабильно, после того как поставишь периоды начинаются глюки,то ошибка вв то пв, сейчас работает, но выдает ошибку, что не работает заслонка ОГЗ, хотя в выходах все правильно выставлено!просто может сума сошел от времени уже!с корягой просто раньше не сталкивался, попросили посмотреть!
olg2004
Цитата(nixxon46 @ 8.2.2013, 18:00) *
Было бы все так просто как говорите, а по факту мистика, пока не лежишь в настройки работа по планировщику на нормальной скорости, все стабильно, после того как поставишь периоды начинаются глюки,то ошибка вв то пв, сейчас работает, но выдает ошибку, что не работает заслонка ОГЗ, хотя в выходах все правильно выставлено!просто может сума сошел от времени уже!с корягой просто раньше не сталкивался, попросили посмотреть!


ну так если скорость вентилятора 1, а в планировщике их 2 то понятно глюки будут

часто авария выдается при режим управление ручное

nixxon46
Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 18:30) *
ну так если скорость вентилятора 1, а в планировщике их 2 то понятно глюки будут

часто авария выдается при режим управление ручное


Хорошо поглядим по разбираемся еще, благодарю!
Анатолий1
Цитата(nixxon46 @ 8.2.2013, 21:04) *
Хорошо поглядим по разбираемся еще, благодарю!

Да датчик давления на вентиляторах настройте! blink.gif
nixxon46
helpsmilie.gif
nixxon46
Цитата(Анатолий1 @ 8.2.2013, 21:48) *
Да датчик давления на вентиляторах настройте! blink.gif

Включение и отключение установки в указанное время происходит из меню работа по планировщику на нормальной скорости, или все же нужно программировать DO, а если они уже забиты другими функциями как быть?
Анатолий1
Выложите схему шкафа автоматики. Еще лучше- файл конфигурации контроллера. Ну хотя-бы фото шкафа. А то- не понятно о чем вопрос!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.